Oles
10/03/2004, 19h54
Salut,
Nous avons des problèmes sur les installations electriques de
paris 19 depuis la fin de demenagement des machines de courbevoie.
Les installations ne fonctionnent pas suivant le cahier de charge
que nous avons définit. Nous avons relevé cette semaine des erreurs
dans le dimensionnement des installations fraichement finies par
le fournisseur actuel. Nous avons été en discussion avec ce
fournisseur pour eventuellement corriger ces erreurs.

Cette après midi, une personne de ce fournisseur travailant sur les
installations d'anti-incendie a fait plusieurs fois des fausses
manipulations electriques et a fait sauter le dijoncteur principal
240KVA plusieurs fois sans avertir notre personnel. L'ensemble des
installations étant ondulées, nous ne l'avons pas vu. La 3ème fois,
l'onduleur n'a pas pris et tout a sauté. Cette personne est désormais
hors batiment.

Nous avons été en discussion avec une autre entreprise depuis 2 semaines
pour la moyenne tension (un autre contrat). Constatons l'évolution de
la situation, surtout les erreurs fait et les solutions, nous avons
décidé changer de fournisseur définitivement. Le nouveau fournisseur
a une experiance plus importante dans les installations de ce type.

Nous avons signé aujourd'hui le devis pour le reste de la salle et
correction des erreurs faits par l'ancien fournisseur. Tout devrait
aller très vite puisque dans 2 semaines nous allons avoir un 2ème
240KVA avec les installations nécessaires pour 4000 machines en tout.
Nous allons essayer recuperer maximum des installations fait quand
même (nous avons investi plus de 200KE déjà dans les installations
electrique ...) et eviter autant que possible les coupures.

Nous allons être amener sous quelques jours faire une petite coupure
dans la nuit sur 6 baies dernierement installées. Nous sommes en
train d'organiser cette opération. Désolé, mais on ne peut pas faire
les eviter.

Les installations qui vont être réalisées pendant ces 2 semaines
fonctionneront parfaitement avec la moyenne tension. C'est à dire
qu'il n'y aura plus de coupure lors du basculement du tarif jaune
vers tarif vert lorsque celui ci sera mise en place (fin septembre).

Amicalement
Octave

Oles
07/03/2004, 01h04
Salut,
L'incident est fini. On va faire un point vers les
intervenant Lundi pour savoir ce qu'ils ont essayé
de faire exactement. Pour l'instant ils n'ont plus
d'accès à nos salles.

Et dans tous les cas les installations electriques
pour la moyenne tention et les autres salles seront
réalisées par une autre entreprise.

Désolé pour la panne.

Amicalement
Octave

Oles
06/03/2004, 22h58
concerne
les installations sur paris19
explication
depuis hier soir nous avons un certain nombre des problèmes
sur l'onduleur qui gere la demi salle. Une équipe de notre
fournisseur est sur place depuis plusieurs heures pour resoudre
le problème (qui n'avait aucun incidence sur le fonctionnement
des machines). Les techniciens ont effectué une manipulation
sur l'onduleur à l'instant et ils ont provoqué une microcoupure
sur toute la salle.
23h30: plusieurs personnes d'ovh sont déjà sur place pour
remettre les machines en place. nous avons plusieurs switchs
cassés. le remplacement est en cours.
durée
debut: 23h14