Consommation élétrique d'une machine


fritz2cat
05/07/2016, 15h24
Citation Envoyé par laurentm
Le gros ennui c'est qu'OVH équipe ses datacenters de disjoncteurs courbe C et non courbe D !!!

Avec 2A, cela saute à l'allumage des appareils même si l'on ne consomme que 1,5A

Cela oblige à payer plus cher pour rien !!!
Tu réponds à un spammeur qui a réveillé le fil.

laurentm
05/07/2016, 14h02
Le gros ennui c'est qu'OVH équipe ses datacenters de disjoncteurs courbe C et non courbe D !!!

Avec 2A, cela saute à l'allumage des appareils même si l'on ne consomme que 1,5A

Cela oblige à payer plus cher pour rien !!!

JacquesBrel
23/05/2016, 11h58
Citation Envoyé par NetMichel
Bonjour,

Je regarde pour louer 1/4 de baie et je vois :
Electricité : 0.5 KVA
11U => 11 Serveurs ?

Est ce que 0.5 KVA suffisent pour 11 Serveurs ?

ça consomme combien un serveur ? (environ)
(bien sur cela dépend du serveur !!!!)

Merci d'avance

Michel
Un déménagement c'est l'occasion de changer ses fournisseurs (notamment d'énergie). On y pense souvent en tant que particulier mais on n'y pense pas vraiment lorsqu'il s'agit de déménager un siège social. Or c'est dans ce cas que les économies peuvent être les plus grandes. Des fournisseurs alternatifs vous proposeront des tarifs plus bas mais plus intéressant encore, vous pouvez choisir exclusivement de l'énergie verte afin de générer un engagement RSE pour vous entreprise. Surtout lorsque l'on regarde les chiffres de l'énergie renouvelable en France ( à vois sur http://www.fournisseur-energie.com/ ), on peut aisément deviner qu'une entreprise qui fait ce choix aura un avantage concurrentiel que peu d'autre entreprise ont.

milo
08/09/2006, 18h51
Salut à tous

petite sugestion pour le site d'OVH : une chtite appli pour calculé la conso éléctrique de server/switch (type supermicro) pour savoir si ont doit monter en watt ou pas

miLo

NetMichel
10/07/2006, 11h10
Ok merci beaucoup Germain.

Michel ;-)

Germain
10/07/2006, 10h48
C'est bon pour 8 serveurs + 1 switch

NetMichel
08/07/2006, 10h24
Il y a 2 disques par serveur

Germain
08/07/2006, 00h45
Combien de disques par serveur ?

NetMichel
07/07/2006, 17h55
Germain,

Si tu me dis oui ça marche : je signe à 99%

Si tu me dis "peut-être" : je ne suis pas chaud pour prendre ce risque....

Michel

Germain
07/07/2006, 17h43
Ca devrait aller.

NetMichel
07/07/2006, 17h33
des PowerEdge 1550

Michel

Germain
07/07/2006, 13h20
C'est quoi comme serveurs (cpu, disque(s?)) ?

NetMichel
07/07/2006, 12h38
Salut Germain,

Merci pour ta réponse.

Combien de serveur je peux mettre dans 1/4 de baie ?
ou quelle taille de baie dois-je prendre pour 8 serveurs (+ le switch)

Michel

Germain
07/07/2006, 11h49
Une alimentation 500W ne consommera pas 500W (loin de là) ; tu es obligé de surdimensionner l'alim pour les pic d'intensité (au démarrage des disques par exemple).
C'est donc la consommation moyenne qui est importante.

Pourquoi cette limite de 2KVA par baie ? Simplement parce qu'au délà de cette consommation, on ne sait pas bien dissiper la chaleur.
En effet, les climatisations et les flux d'air des datacenters traditionnels ne sont pas optimisés et on se retrouve avec des points chauds là où il ne faut pas.

Si tu as besoin de 2x plus d'énergie dans une baie, alors la location te coutera 2 fois plus cher (puisqu'on ne pourra pas louer la baie d'à coté).

Homer Jay
07/07/2006, 11h30
Shadow aok écrivait :
0.5 KW par U serait plus logique
Clairement. Mais sur l'offre d'OVH, la puissance double à chaque doublage de taille de baie: 11U ont 0.5KVA, 23U: 1KVA, 46U: 2KVA. Donc c'est pas très clair. Il doit y avoir une explication simple qui nous échappe.

Titam
07/07/2006, 11h28
Ouip, mais bon, tout cela n'est que spéculation

Shadow aok
07/07/2006, 11h27
0.5 kVA = 400W apparamment

Titam
07/07/2006, 11h21
Si ca se trouve, ils proposent 0.5 kva par branchement ... faut leur téléphoner

NetMichel
07/07/2006, 11h15
Salut Homer,

Oui c'est bien ce que je me disais !
En fait quand je lis 11U je me dis que je peux mettre 11 serveurs mais je ne comprends pas pourquoi je n'ai que 0,5 KVA !!!!

Est-ce qu'il est possible de rajouter des KVA sans passer par une baie entière ?

En gros, j'achète une voiture 5 places mais avec uniquement 2 fauteilles

Michel

Titam
07/07/2006, 11h14
Un serveur HP Prol utilise par exemple 500 w (un serveur utilise de 1 a 3 u en général)

Ce serait un peu louche qu'ils ne proposent que 0.5kva pour l'ensemble du quart de la baie

Homer Jay
07/07/2006, 09h09
NetMichel écrivait :
Je regarde pour louer 1/4 de baie et je vois :
Electricité : 0.5 KVA
11U => 11 Serveurs ?

Est ce que 0.5 KVA suffisent pour 11 Serveurs ?
Je n'y connais rien particulièrement aux serveurs, mais là ça me semble ridiculement bas. Les PC de bureau on souvent des alims de 300W (=0.3KVA). Là, en gros, ça te donne droit à moins de 50W par serveur: pas très élevé (certes, il n'y a pas de carte graphique, etc).

NetMichel
07/07/2006, 08h36
Bonjour,

Je regarde pour louer 1/4 de baie et je vois :
Electricité : 0.5 KVA
11U => 11 Serveurs ?

Est ce que 0.5 KVA suffisent pour 11 Serveurs ?

ça consomme combien un serveur ? (environ)
(bien sur cela dépend du serveur !!!!)

Merci d'avance

Michel