OVH Community, votre nouvel espace communautaire.

BHS J-3


oles@ovh.net
22/05/2012, 02h16
Bonjour,
Avec quelques heures de retard ce "J-3". Difficile
résumer 6 mois de travaux en quelques emails.

Alors concrètement, les serveurs seront où à BHS ?

Les serveurs seront hébergés dans les tours comme
RBX4 mais plus petites. RBX4 c'est 7 étages. BHS
est équipé de tours à 3 étages. En fonction de
type de serveurs qu'on vous propose on sait
héberger 10800, 21600 ou 29280 serveurs par tour.

Donc.

Au niveau de la construction nous avons terminé
la tour n°1 en gardant l'ancien bâtiment de RTA.
Ceci nous permet de forcer le flux d'air dans
nos tours. L'air entre par les 2 côtés du bâtiment
et sort par le haut du bâtiment.
http://yfrog.com/z/ob794zgj
http://yfrog.com/z/h09vhlyj
http://yfrog.com/z/oczhzaij

Et il reste de la place pour les autres tours:
http://yfrog.com/z/h7q8kmeij

Cette approche nous permet de préchauffer l'air
froid pendant l'hiver avec la chaleur que la
tour produit. C'était le seul problème technique
que nous avons eu à fixer pour exporter notre
technologie. En effet, durant l'été nous n'avons
pas de problème.

L'hiver étant finie, nous allons pouvoir aussi
faire les travaux esthétiques pour rendre l'ex
bâtiment de RTA "plus jolie". Ceci dit seule valeur
ajoutée est de réguler la température extérieur
intérieur. Ce n'est donc pas une priorité. D'autant
plus que durant l'hiver avec de -5°C / -20° on ne
pouvait rien faire.

Concernant le réseau électrique, nous remettons
à neuf notre sous-station électrique suivant
un planning très précis
http://yfrog.com/z/h2hvvlkj
http://yfrog.com/z/mny7qxpcj
http://yfrog.com/z/ocumanwsj
http://yfrog.com/z/es5krlljj
http://yfrog.com/z/kewg3jobj
http://yfrog.com/z/od3zxvjj

L'énergie passe en suite à un réseau électrique
interne via les CDP, les onduleurs, les transfo
pour arriver en suite dans les baies de la tour.

En construction:
http://yfrog.com/z/oesyyidj
http://yfrog.com/z/mmztmyfj
http://yfrog.com/z/nujgdfnj
http://yfrog.com/z/o02vnvgj
Presque finie:
http://yfrog.com/z/esntoeoj
http://yfrog.com/z/nv50mhyj
http://yfrog.com/z/g0dcjhpj

Concernant le sécurité, nous allons bientôt
terminer la mise en place de la 1ere clôture
tout au tour de notre bâtiment (1.5km).
http://yfrog.com/z/obls6drj
http://yfrog.com/z/gync1kvj
http://yfrog.com/z/g0v2pxpj
http://yfrog.com/z/esijubvj

Au niveau de la climatisation, nous utilisons
le refroidissement liquide qui nous permet
d'avoir de PUE < 1.1 (en prenant en compte
toutes les pertes à partir de 120KV jusqu'au
serveur ..). La technologie étant le coeur de
notre métier, on n'a pas de photos de la
génération 4 (l'eau qui ne coule pas) que nous
avons mis en place à BHS.

Amicalement
Octave