OVH Community, votre nouvel espace communautaire.

consommation électrique


david.parmentie
26/09/2010, 13h43
Recherche Carte RAID Dell Perc 6i ou Perc 5i - MP/Mail ???
Je dois avoir ca en stock, je vais regarder

Loup Artic
22/09/2010, 13h18
Ouep, j'ai toujours pas mit à jour mon cacti et il y a une faille de sécurité dessus.

Je vais y penser rapidement pour les prochains jours sinon gus@free-h.org si tu veux jeter un oeil avant.

jldbaro
22/09/2010, 09h04
Il faut un login/mdp pour accéder a ton programme cacti.

Loup Artic
31/12/2009, 13h43
Sur le 1950 et le 2950, le simple fait de mettre sous tension une alim sans allumer le serveur, c'est déjà 0,23 par alim.

J'ai aussi des CPU à 85W, le prix des 50W étant un peu cher et surtout je n'ai pas spécialement le besoin de les changer (et faudrait revendre les autres).

Je comptais justement passer à 32go de ram et 16go de ram au lieu de 16 et 8, je pensais aussi que ca allait tirer un peu plus, la fbdimm chauffe beaucoup de base mais ca ne chauffe pas tout le serveur. Tu y as gagné beaucoup en conso avec la ram ?

Tu peux aussi baisser la fréquence de la ram pour gratter un peu ? J'ai l'option dans le bios mais j'ai jamais testé niveau perf ce que ca changeait vraiment. Si c'est pour gratter la puissance d'un disque, j'en suis pas encore la.

Ma température ne bouge jamais que le serveur charge ou pas et la vitesse des "16" ventilos est toujours au minimum. (Du moins depuis que j'ai changé de salle ).
http://cacti.free-h.org/graph_view.p...=3&leaf_id=142
ce qui permet la aussi de pas tirer trop sur mes 6A.
D'ailleurs, 16 ventilos, ca fait un peu beaucoup, le 2950 n'en a que 8...

pat1ent00
31/12/2009, 09h24
en fonction de l'archi de la machine, la conso change pas mal


- La double alim change pas grand chose à la conso générale sur mes supermicros. simple ou double alim je vois aps de difference à la pince ampere métrique

- Ma ram fbdimm fait mal, je suis passé 8*2gb a 4*4gb, j'y gagne un peu en conso et surtout coté temperature

- Les cpu: je fais gaffe à la conso des cpu, j'avais des xeons E5420 (85w je crois) et je suis passé sur des L5420 (50W)

Mine de rien, ça à jouer sur la conso finale
Du coup, j'ai plus besoin d'être en mode bourrin sur les ventilos car les ram et cpu chauffe moins et tiennent mieux la température.

Loup Artic
30/12/2009, 21h50
Si tu comptes en faire de la virtualisation, tu trouveras rien qui tire pas grand chose si tu veux du quad core ou bi quad core, 3-4 disques et au moins 16 go de ram .

Le 1950 III en bi quad core 2Ghz avec 8go, 4 disques et double alim (0,23 de base par alim déjà, serveur allumé ou non) tire 1,10 en moyenne et 1,6 au max en mode sécurité et tout à fond.
Le 2950 bi dual core 2,66Ghz avec 16go, 6 disques et double alim 1,2 avec 1,6 en mode sécurité et tout à fond.

Les dells sont pas forcément économes mais un ami a acheté un gros supermicro, 6 disques sata, deux quad core 2Ghz et 32 go de ram, il tire plus de 1,3 en idle de mémoire.

david.parmentie
30/12/2009, 20h52
salut,
ben oui, 1.05 en charge normale et 1.2 a fond.

Je vais revendre les machines pour acheter autre chose.
si ca intéresse qq'un, 4 dell 2850 poweredge en très bon état.
David

Loup Artic
30/12/2009, 00h29
Ben vu que yen a 2 et que chacun tire 1,05 A en moyenne, ya des chances .
Ca serait de l'unitaire ou du housing en 1/4 baie ?

Tu as testé en pleine charge (CPU/RAM/DISQUE) sans oublier en mode sécurité (ventilo à fond) ?

david.parmentie
30/12/2009, 00h16
Bonjour,

J'ai deux serveurs DELL Power edge 2850 que je souhaite héberger en DC.

Après avoir mesurer la consommation électrique, chaque serveur pompe 1,05 Ampère en moyenne avec un pick au démmarage de 1.2

Est ce que ca va coincer avec 1 A ?

Merci d'avance
David