OVH Community, votre nouvel espace communautaire.

Coupure majeur à DC1 salle 6


E-Nano
22/08/2009, 16h59
Citation Envoyé par Loup Artic
Merci E-Nano pour l'explication qui semble effectivement la plus plausible.
Par contre, un mail d'ovh pour les clients touchés aurait été sympa.
Moi je n'ai rien fait, c'est le patron qui avait écris ca sur les travaux.ovh.net !

Loup Artic
22/08/2009, 14h24
Citation Envoyé par oles@ovh.net
Loup Artic a écrit:
>


majeur ? pas du tout.

on a eu 6 dijoncteurs de 6 1/4 de baie qui ont sauté en
differentiel. on cherche.
Bha heureusement qu'il y a encore quelques baies de vide dans la Salle 6.
Perso je compte pas combien de disjoncteurs ont sauté mais combien d'équipements sont tombés.

8 dans notre 1/4, 10 pour le voisin du dessus etc etc... Donc effectivement, pour OVH c'est pas grand chose réellement, mais pour nous un peu plus .

Au prochain switch de la source électrique, ca va encore sauter ?

Merci E-Nano pour l'explication qui semble effectivement la plus plausible.
Par contre, un mail d'ovh pour les clients touchés aurait été sympa.

E-Nano
22/08/2009, 09h28
Cause probable :
Le site de DC1 est à proximité de notre datacentre P19. Ce matin, P19 a subi une coupure de quelques secondes (basculement d'une voie 20.000V sur l'autre).
Il est possible que ce basculement ait provoqué une magnétisation de la prise de terre de DC1 et entrainé le déclenchement des différentiels les plus sensibles.
Les salles 1 à 5 n'ont pas le même schéma de neutre et ne seraient pas sensibles à ce phénomène.

Nous allons vérifier l'emplacement exact de la terre pour confirmer cette hypothèse et prendre les mesures conrrectives adéquates.

oles@ovh.net
21/08/2009, 11h40
Loup Artic a écrit:
>


majeur ? pas du tout.

on a eu 6 dijoncteurs de 6 1/4 de baie qui ont sauté en
differentiel. on cherche.


Loup Artic
21/08/2009, 09h59
Dommage, ya pas l'heure d'ajout .

Ca explique pas d'ou venait le pic de tension :/.

KyNoPs
21/08/2009, 09h59
L'incident est présent maintenant :
http://travaux.ovh.com/?do=details&id=3319

Edit : grilled

Citation Envoyé par Loup Artic
A 9h31 ce matin mon 1/4 de baie est tombé à DC1 en salle 6.
Il s'est pas fait mal ?

Abazada
21/08/2009, 09h56
http://travaux.ovh.com/?do=details&id=3319
Le différentiel ("VIGI") de certaines baies en salle 06 a disjoncté. Une équipe est sur place et a procédé à la remontée des disjoncteurs

Loup Artic
21/08/2009, 09h44
'Jour,

A 9h31 ce matin mon 1/4 de baie est tombé à DC1 en salle 6.
Je viens d'avoir des infos comme quoi ce serait à cause d'une surtension qui aurait touché pas mal de monde en salle 6. (Et d'ailleurs ya un peu de monde à DC1 )
Rien dans travaux.ovh.com, quelqu'un à d'autres infos ?

J'espère notre équipement n'a pas été endommagé par contre, une surtension, ca peut faire mal.

Si c'est vraiment un problème électrique, pour un réseau d'alimentation redondé et ondulé, c'est un peu fort :/.